התקנתי לפני מספר שנים דגמים של insteon - מודולים להתקנה נסתרת. יש לעוד יצרנים כמו לDIO
לא זוכר את הדגמים ספציפית, אבל זה מסדרת iWALL שהיתה בזמנו
כולם פעלו על סוללות ל3 שנים בערך.
השדרוג היה מהיר וזול יחסית - בית שלם בכמה שעות, אבל הבעיה שנדרש שירות כל 3 שנים לפירוק של המפסקים והחלפת סוללה. הפסקנו להשתמש בהם הרבה לפני שהיבואן סגר כי זה מאלץ את הלקוחות להזמין שירות שוטף.
מפסקים חכמים לבית ללא קו אפס
- dr0r
-
- חבר ותיק
- הודעות: 1686
- הצטרף: נובמבר 2018
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
חשמל זה לא משחק. אם לא פועלים נכון אפשר לגרום להתחשמלות או שריפה.
ה-"פתרונות" ללא קו 0 לא תקניים, מסוכנים (יש זרם כל הזמן), ושורפים את הנורות (משום שהן למעשה פועלות ללא הפסקה). הפתרון היחיד שהוא סביר הוא מודולים מבוססי סוללה, אבל זה ממש לא שווה את התחזוקה.
תזמינו חשמלאי שיעביר קו 0 למפסקים שחשובים לכם, ותסיימו עם זה. העלות לא בשמיים.
ה-"פתרונות" ללא קו 0 לא תקניים, מסוכנים (יש זרם כל הזמן), ושורפים את הנורות (משום שהן למעשה פועלות ללא הפסקה). הפתרון היחיד שהוא סביר הוא מודולים מבוססי סוללה, אבל זה ממש לא שווה את התחזוקה.
תזמינו חשמלאי שיעביר קו 0 למפסקים שחשובים לכם, ותסיימו עם זה. העלות לא בשמיים.
- shigidar
- עוסק בתחום
- הודעות: 434
- הצטרף: מאי 2010
- מיקום: כרמיאל
- נתן תודות: 31 פעמים
- קיבל תודות: 36 פעמים
Re: מפסקים חכמים לבית ללא קו אפס
@pearln
·
לא ברור מדוע כתבת שזו הוצאה גדולה להוסיף קו אפס ( כבל כחול) למפסקי חשמל. בכל חדר יש קופסא מסתעפתעם קו "0" שבעזרת שטלבנדאתה מעביר בקלות . וישנםן מלא מקרים שיש צנרת בין שקעים (שם יש גם "0" כמובן) ובין מפסקים לידם אז עוד יותר קל. בקיצור להעביר קו אפס זו המטלה הקלה בכל העניין.
·
לא ברור מדוע כתבת שזו הוצאה גדולה להוסיף קו אפס ( כבל כחול) למפסקי חשמל. בכל חדר יש קופסא מסתעפתעם קו "0" שבעזרת שטלבנדאתה מעביר בקלות . וישנםן מלא מקרים שיש צנרת בין שקעים (שם יש גם "0" כמובן) ובין מפסקים לידם אז עוד יותר קל. בקיצור להעביר קו אפס זו המטלה הקלה בכל העניין.
קטונתי מלחלוק על כל אנשי המקצוע המנוסים שכתבו פה לפני.
אני רק יכול לומר שמהנסיון שלי, ואני מניח של עוד רבים פה, אין שום בעיה במפסקים בלי קו 0.
אני משתמש במפסקים של broadlink. (יש גם זולים יותר בעליאקספרס) כבר מספר שנים.
- הם לא דימרים אלא מפסקים.
- אין לי מושג למה אמרו שהם מסוכנים. מה מסוכן בלהעביר זרם נמוך בקו שאמור להעביר זרם חזק? (הם נמכרים גם בארץ - מה שאומר לפי מיטב הבנתי שיש להם תו תקן).
- לא צריך שום סוללה
- אורך חיי הנורה לא מתקצר בגלל שהיא מעבירה זרם נמוך מאד 7/24.
לסיכום: הנסיון שלי אינו מאשש שום דבר מהדברים הרעים שנאמרו בשרשור הזה.
אני רק יכול לומר שמהנסיון שלי, ואני מניח של עוד רבים פה, אין שום בעיה במפסקים בלי קו 0.
אני משתמש במפסקים של broadlink. (יש גם זולים יותר בעליאקספרס) כבר מספר שנים.
- הם לא דימרים אלא מפסקים.
- אין לי מושג למה אמרו שהם מסוכנים. מה מסוכן בלהעביר זרם נמוך בקו שאמור להעביר זרם חזק? (הם נמכרים גם בארץ - מה שאומר לפי מיטב הבנתי שיש להם תו תקן).
- לא צריך שום סוללה
- אורך חיי הנורה לא מתקצר בגלל שהיא מעבירה זרם נמוך מאד 7/24.
לסיכום: הנסיון שלי אינו מאשש שום דבר מהדברים הרעים שנאמרו בשרשור הזה.